恒温恒湿箱加湿越来越「吃力」,湿度到位时间变长——先看看蒸汽加湿这一路是不是结垢了
加湿上不去,多数人第一反应查纱布和水位。但箱龄两三年以上的箱子,更常见的原因藏在蒸汽加湿这一路:水垢。讲讲机理和自查。 垢从哪来:加湿用水里的钙镁离子,水一蒸发挥走,留在水盘或加湿罐底部,白色硬渣就是它。自来水硬度高的地区,几个月就能结出可…
加湿上不去,多数人第一反应查纱布和水位。但箱龄两三年以上的箱子,更常见的原因藏在蒸汽加湿这一路:水垢。讲讲机理和自查。 垢从哪来:加湿用水里的钙镁离子,水一蒸发挥走,留在水盘或加湿罐底部,白色硬渣就是它。自来水硬度高的地区,几个月就能结出可…
后台又收到一个密封圈的提问:样品做完 100℃ 高温试验,拆下来捏了捏,回不到原来的形状了——这算不算失效?今天把最容易混着说的这个指标讲清楚。 先说机理。橡胶受压时,形变里既有弹性成分也有塑性流动成分。压得越久、温度越高,塑性占比越大,卸…
我们有个设备要出 CE,辐射发射 RE、传导发射 CE、静电浪涌这些都做过了,结果客户清单里还有两项没做过:”谐波电流”(IEC 61000-3-2)和”电压波动与闪烁”(IEC 61000-…
后台有位工程师问了个挺典型的问题:他的塑料外壳是卡扣装配的,常温下拆装很顺,做完低温试验从箱里拿出来一掰卡扣就崩,客户和供应商当场掰扯不清——是材料低温不行,还是卡扣设计太紧? 编辑部把两边口径都问了一圈,先说机理。多数塑料低温下韧性会明显…
技术组最近连续处理了几个挺像的案例:单件测都没问题的东西,装成整机过温循就出幺蛾子。塑料外壳把金属支架顶出白痕、螺柱根部崩裂,滑动机构低温段一卡一卡,还有压接处温循几百次后松掉的。共同点就一个:金属和塑料装在一起。 道理不复杂,但数字容易被…
后台有人问了个很典型的问题:送检报告上写氧指数 30,客户说「30 挺高的,是不是就是 V-0 了?」 答:不行,这两个数没法互相换算。 氧指数(LOI,GB/T 2406.2,对应 ISO 4589-2)测的是维持材料持续燃烧所需的最低氧…
最近有个客户拿着整套报告来问:低温冲击、湿热循环、振动全过了,怎么装到户外设备上两年就脆了、一掰就断? 翻完项目单发现,抗氧化这一关压根没考。温度类试验考的是力学和尺寸稳定性,考不了配方里的抗氧剂还剩多少寿命。 考抗氧化有个很直接的数:氧化…
我们一个 24V 供电的产品,客户图纸上保险丝只标了“2A”,没说别的。样机上电那一瞬间电流冲得挺高,用 2A 快断的一上电就烧;换成 3A 又担心真过流的时候它不熔断、失去保护意义。 保险丝这个“2A”到底指什么?快断和慢断(延时)分别适…
我们一个电源板上用了几颗铝电解电容,规格书都写着 105℃、2000 小时,可实际装整机后差别特别大:靠近散热器的用了好几年没事,靠近功率管那颗半年就鼓包、容量掉了一半。 供应商说寿命就是 2000 小时,但感觉跟实际完全对不上。这个 20…
编辑部整理了一个最近挺典型的问题。夏天高温机房散热差、高压报警的事之前帖子聊过,但冬天的另一头也出事,而且更隐蔽——环温太低,制冷机组反而降温变慢甚至启动困难。 机理不复杂:风冷机组的冷凝器靠环境空气散热。冬天机房只有五六度甚至更低时,冷凝…
后台看到有人把 GB 理解成「合格」,把 GB/T 理解成「仅供参考」,这理解偏了,正好展开说说。 先拆字:GB 是「国标」的拼音缩写,指强制性国家标准;GB/T 的 T 是「推」的拼音首字母,指推荐性国家标准;还有 GB/Z,Z 是「指导…
我们做个工业设备,客户要求过 EMC 抗扰,清单里既有辐射抗扰(IEC 61000-4-3)也有传导抗扰(IEC 61000-4-6)。辐射抗扰好理解,把设备放暗室里用天线打;但这个 CS 是把射频信号通过耦合装置灌到电源线和信号线上,频率…
急停是硬线回路,拍下去功放、加热、压缩机直接断电,绕过控制器的一切软逻辑。这个按钮平时用不上,但用错两次的代价都不小——一次是不该按的时候拍了,一次是按完之后复位太急。 **该按的场景,别犹豫**: – 异响和数据同时飘:轴承碎…
编辑部最近审报价单发现一个高频疑问:客户图纸写 ISO 16750,报价单依据栏写 GB/T 28046,采购来问这俩是不是一回事。 答案藏在标准封面那一行小字里。国标封面都会写采用程度,常见的就三种: – **idt(等同采用…
技术组最近碰到一个咨询:同一款外壳件,供应商说换了模具厂,颜色手感一样,装机后高温试验出现变形。客户怀疑材料被偷偷换过,想用红外光谱做批次一致性比对,问怎么做才站得住脚。 红外光谱(FTIR)确实是材料鉴别最顺手的工具,方法通则是 GB/T…